Sean 于 2023-6-15 15:00 发表 [复制链接]
设备型号:MIIVII APEX AD10
镜像版本:5.0.2-1.1.0.106

请问MIIVII APEX AD10和Apex Xavier II/II+的232串口支持多少范围的波特率,是否支持921600?


在使用232串口测试接收传感器数据时,发现有数据通讯但数据报文异常,测试端口为ttyUART_232_A和ttyUART_232_C,波特率为921600;当使用CP2102串口芯片连接传感器,并通过USB连接米文设备时数据通讯正常且数据报文正常。
举报 使用道具
| 回复

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2023-6-21 13:29

wehzxy 版主 发表于 2023-6-21 13:29 | 显示全部楼层
同学,您好。设备是支持波特率为921600的,我们已经验证过了。至于您操作过程中出现数据报文异常,请检查下连线是否正确,或者两者的波特率是否拉齐,您可以把两个串口用杜邦线互联下,并按照使用说明书的串口的配置方法进行操作验证下。说明书连接 http://doc.miivii.com/34303574.html