miivii apex xavier II 开关机,可以通过哪些方式?miivii apex xavier II 能否配置通过高电平输入信号控制开关机?(目前默认按钮的方式是低电平有效)
举报 使用道具
| 回复

共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2021-11-2 18:06

毒药 会员 发表于 2021-11-1 15:51 | 显示全部楼层
您好,Apex2设备可以通过在系统内输入关机命令软关机,设备也支持直接上电开机;
Apex2的多功能接口中有通过线束引出开机按钮,通断GND来操作开关机(低电平有效)
目前该设备无法通过配置改变为高电平输入信号开关机,若您的输入信号为高电平信号,可以外接类似继电器电路,使用高电平控制低电平输出。
zoulai001 会员 发表于 2021-11-2 15:31 | 显示全部楼层
毒药 发表于 2021-11-1 15:51
您好,Apex2设备可以通过在系统内输入关机命令软关机,设备也支持直接上电开机;
Apex2的多功能接口中有通 ...

请问开机按钮对应的GND(低电平)跟设备供电电源负是否为等电位?能否用整车控制器低输出信号(通断电源负)控制设备开关机?
毒药 会员 发表于 2021-11-2 18:06 | 显示全部楼层
请问开机按钮对应的GND(低电平)跟设备供电电源负是否为等电位?
是的,为等电位
能否用整车控制器低输出信号(通断电源负)控制设备开关机?
需要确认整车控制器输出的低输出信号具体电压范围为多少?如果需要以控制器输出控制信号,需要确认控制器与Apex2共地,两台设备等电位