最近在尝试使用Apex AD10设备,希望能用它为其他设备做时间同步,因为终端设备的时间同步信息接收是通过CAN口接收的,想问下是否有方法将PPS_A口发送的GPRMC信息采集到之后,通过CAN_A/.../CAN_E发送出去。(PPS_A_SYNC的信号不变
举报 使用道具
| 回复

共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2024-7-15 17:20

巧克力厚娜 米文官方工程师 发表于 2024-7-15 17:18 | 显示全部楼层
您好:

目前标准功能不支持,您可以自己实现一个程序,在整秒之后延时一段时间,之后通过can对外发送程序。因为pps就是整秒产生的,所以GPRMC可以不依赖pps,直接在整秒之后发送系统时间即可
lidx 会员 发表于 2024-7-15 17:20 | 显示全部楼层
巧克力厚娜 发表于 2024-7-15 17:18
您好:

目前标准功能不支持,您可以自己实现一个程序,在整秒之后延时一段时间,之后通过can对外发送程序 ...

了解了,谢谢解答